请高手发一个三菱FX2N-4DA模块恢复出厂设置程序多谢!我的模块通上电就有电压和电流输出,想恢复出厂设置,谁有恢复出厂设置的程序呀发上来多谢了
分享
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
257 点
下载积分:
814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2013-08-20
最后登录:
2017-03-17
查看仇士中的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-30 18:05
全看
|
小
中
大
把#20缓存置1,就能初始化模块。初始化后,#20缓存自动恢复0。
恢复的方式,可以通过GX软件对缓存直接置1;也可以通过顺控程序,【TO K0 K20 K1 K1】,TO指令详情可以参考手册。
分享
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
257 点
下载积分:
814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2013-08-20
最后登录:
2017-03-17
查看仇士中的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-08-31 14:45
全看
|
小
中
大
x0
|----| |--------------------[ TOP K0 K20 K1 K1 ]---| 注释:X0为ON的上升沿,用TO指令对0号模块的20号缓存写1,长度为一个字。模拟量模块要接在主机后面第一个位置。