请高手发一个三菱FX2N-4DA模块恢复出厂设置程序多谢!我的模块通上电就有电压和电流输出,想恢复出厂设置,谁有恢复出厂设置的程序呀发上来多谢了
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-08-20
最后登录: 2017-03-17
查看仇士中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-30 18:05
把#20缓存置1,就能初始化模块。初始化后,#20缓存自动恢复0。
恢复的方式,可以通过GX软件对缓存直接置1;也可以通过顺控程序,【TO K0 K20 K1 K1】,TO指令详情可以参考手册。
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-08-20
最后登录: 2017-03-17
查看仇士中的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-31 14:45
      x0
|----| |--------------------[ TOP    K0 K20 K1 K1 ]---|       注释:X0为ON的上升沿,用TO指令对0号模块的20号缓存写1,长度为一个字。模拟量模块要接在主机后面第一个位置。
                                          
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(xpvista) 真诚感谢!