liangkunzg
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 798 点
下载积分: 428 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2010-04-03
最后登录: 2024-03-02
查看liangkunzg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-30 08:34
我有一台电机用PLC另加变频器.接近开关控制电机的位置,电镀线上的,白天可以正常工作,等到了下半夜的时候,电动机老是定位不准,就是跑过一点.是什么原因造成的,有遇到过这种情况的吗.请赐教,谢谢!!!!!
manjialin
专业工业控制软件开发!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 334 点
下载积分: 718 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2008-11-28
最后登录: 2020-08-26
查看manjialin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-31 10:35
两种情况,一种是电压的情况,这个可以对调变频器观察
另一种就是下半夜一般都有点潮湿,吊车路轨一般都是滚花或是喷砂的,磨平后在下半夜就容易打滑,这个一般都发生在固定的几个槽,当然这个只限于行走马达。