楼主  发表于: 2013-08-29 20:40
本人最近有个项目,主站用Q系列PLC,和10台天车通讯,环形结构,动力是集电轨得电,有试过用CC-LINCK,但有干扰,不知谁有用过无线通信的方案吗?或是其他更好的方案提供参考,谢谢!
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2024-12-01
查看jackal的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-03 14:55
用CC-LINK IE   配合 无限路由器