yuzhenshan06
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 138 点
下载积分: 587 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-08-29
最后登录: 2013-08-29
查看yuzhenshan06的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-29 19:49
三肯变频器mf-7.5kw  电机4.5kw  变频器设置在哪里设置    说明书上找了一整天了  没法解决   电机一开动 就发热  电机是水冷变频主轴  已经加水了   运行一会儿就停了 变频器报警   三肯变频器mf-7.5kw  17a   可是我看了一下他的电流超过17a 到了20a 这样  电子热动继电器已经设置70%  电流还是20a  电机是50hz运行的   新手求解 求帮忙
附件: 三肯M系列变频器说明书(电子版).pdf (1537 K) 下载次数:26
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-29 20:25
1. 既然在50Hz运行,那么暂且不要变频器,工频控制电机,测量此时电机电流值,以确认电机过热是否负载过大引起;
2. 调节 电子热动继电器 只是改变变频器报警的界限,不会使电机运行电流变小;
3. 该说明书故障一章有关于过电流的方案,针对其条目逐项检查。