wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 518 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-29 17:40
图片:
图片:
1.这电柜22KW,主电源线,用现成的10平方线行不行,如用16平方,只用几米的,不好买啊
2.大家说说,这柜做得如何?大家不要客气,尽敢拍砖过来。
manjialin
专业工业控制软件开发!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 334 点
下载积分: 718 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2008-11-28
最后登录: 2020-08-26
查看manjialin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-31 10:29
行线槽过小,因为是动力线有发热,所以需要修改为60*60的,利于散热。
PLC没有电源过滤,和2P空开过近,容易干扰。
还有一点,接触器看上去有可能是老款施耐德或是正泰的,尽量选用施耐德的,贵不了多少,正泰有时候有吸合后无法断开的情况,因为触点融化后有粘连情况