力辉机械
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1857 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2013-07-13
最后登录: 2024-07-13
查看力辉机械的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-29 09:41
我是一个PLC新手,关于一个PLC自带24V和另外加一个24V电源的问题,接近开关(三线)和继电器(DC24)需要另接电源,问了两个做PLC的师傅一个说最好不用PLC自带电源,这样会给PLC带来工作压力(大概是这个意思)。另一个说不用外加电源,因为PLC电源会和另外接的电源相互并行有影响。求教各位大牛怎么样才是最好的选择?另外再问一个问题,输出端的COM0、COM1、COM2短接在一起的时候需要接保险丝?如果需要接多大的?
lvhonjun
lvhonjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2892 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-11-19
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-19 09:24
要是用PLC内部24V的话,外部一旦短路,整台PLC都停了
lvhonjun
lvhonjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2892 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-11-19
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-19 09:27
严重的话直接挂掉PLC,用外部24V,顶多烧个模块。