chenchun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 276 点
下载积分: 4373 分
在线时间: 420(小时)
注册时间: 2009-07-24
最后登录: 2024-11-16
查看chenchun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-28 12:51
用USB转RS232,再接RS232转485接口,与FR-D700变频器通信。
当打开串口调试助手后,通信参数设置后打开对应的COM口,没有打开自动发送指令,但是接收区一直不断有数据返回?
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-28 17:22
前几天我和你一样的苦恼,也是同样的问题,我用的USB-PC -PPI 的西门子电缆,理论上是USB转485 可是没发送就开始就收到很多FF的数据,后来也排除了干扰,还是不行,通讯参数不可有问题,只可能是数据线或者笔记本本身的问题,换了笔记本还这样,就可以推断肯定是数据线的问题了,后来手上有没有USB转485 只有USB转232的后来就自己做了一个232转485的,后来连接后一切就正常了,运行控制与监控都正常。但是最好还是自己买的USB转485 性能稳定些。