用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请老鸟们帮忙,关于PLSY指令
上一主题
下一主题
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
120 个
工控威望:
436 点
下载积分:
1307 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2011-09-23
最后登录:
2024-10-30
查看mill6610的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-27 21:00
全看
|
小
中
大
我有一个抓手,伺服马达升降完成其动作,我用的是PLSY指令。
现想把从下到上分5个距离,用5个不同的速度来完成,结果怎么试都不行,只能完成3个距离,再向上升就不动作了
请问这是为什么啊,问个朋友,他给我的答复是PLSY指令只能实现3个距离,不知道是否真实。
如果真的是那样的话,我不用PLSY,那我用什么指令能更简单的实现呢
我用的是FX2N-16MT,请老鸟们帮帮忙。
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-28 08:38
全看
|
小
中
大
虽然该指令在同一程序中最多只能使用两次,但你可以在上一次行程完成后变更脉冲频率以及脉冲量并再次驱动该指令,所以最大的可能还是程序存在问题。比如指令驱动间隔过快(在一个演算周期内再次驱动了)
成功的路上需要帮助
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
请老鸟们帮忙,关于PLSY指令
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问