我有一个抓手,伺服马达升降完成其动作,我用的是PLSY指令。
现想把从下到上分5个距离,用5个不同的速度来完成,结果怎么试都不行,只能完成3个距离,再向上升就不动作了
请问这是为什么啊,问个朋友,他给我的答复是PLSY指令只能实现3个距离,不知道是否真实。
如果真的是那样的话,我不用PLSY,那我用什么指令能更简单的实现呢
我用的是FX2N-16MT,请老鸟们帮帮忙。
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-28 08:38
全看
|
小
中
大
虽然该指令在同一程序中最多只能使用两次,但你可以在上一次行程完成后变更脉冲频率以及脉冲量并再次驱动该指令,所以最大的可能还是程序存在问题。比如指令驱动间隔过快(在一个演算周期内再次驱动了)