jsd8489
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1900 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-03-16
最后登录: 2024-04-25
查看jsd8489的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-26 22:16
]小弟有个问题请教各位
用台达DVP-80EH2的PLC与三菱J2S伺服发脉冲做位置控制,要求往复运动,脉冲频率可变,我用的是PLSY指令,脉冲加方向控制,现在有个问题就是往复运动几个回合后,位置好像就变了,请问是哪里出了问题,请指教,谢谢!
xiaozufu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 146 点
下载积分: 533 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2011-02-28
最后登录: 2021-01-22
查看xiaozufu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 19:18
脉冲可能是一个问题,还有一个是你的传动轴是丝杆的话,丝杆精度也会有影响的...解决方法加回原点