youtuo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 173 点
下载积分: 929 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-06-28
最后登录: 2014-11-06
查看youtuo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-26 22:14
    如下,有一门, 需要俩个开关来控制门的开启和闭合。门那里有感应器俩个。分别是门的关闭和开启。
俩个开关是靠控制液压电机推动门的开合,门没和到位置液压电机就一直运转。


    这个梯形图是什么的,还有元件分配。

  求详细点的,那位高手指点下,我刚学。我有些东西想不明白。需要看下。
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52522 分
在线时间: 1124(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-29
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 10:56
1.假設感應器為有感應ON 無感應OFF
2.控制按鈕為回復型

X1           X3       Y2
--|^|----------|/|-------|/|---------(Y1)
  Y1    |
--||-----|

  X2           X4       Y1
--|^|----------|/|-------|/|---------(Y2)
  Y2    |
--||-----|

  X3
--||--------------------------------(Y3)

X4
--||--------------------------------(Y4)

  
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52522 分
在线时间: 1124(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-29
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-28 08:21
引用
引用第7楼youtuo于2013-08-27 20:36发表的  :
X1           X3       Y2
--|^|----------|/|-------|/|---------(Y1)
  Y1    |
--||-----|

.......

一般來說 感應器都用常開 (正常時斷路)
當感應到或接觸到時 會導通
所以當到達定位时X3導通 Y1停止運轉 Y3燈亮

開關的種類繁多 有常ON  常OFF ......
程式必須配合開關特性來撰寫
這是用常開回復型