楼主  发表于: 2013-08-26 16:07
我有一台4KW的电机,7.6A的额定电流。在电柜里有断路器和热继电器进行保护。
突然有这么的一天,电机一上电断路器马上跳了(跳闸的时候断路器内部有光亮),热继电器没有动作。试了几次都是这样。
测量情况:电机绝缘>100M欧姆,相间电阻为3欧姆。
请问各位大虾》》》问题出在哪里?怎么检测?
我已经将电机拆开。线圈已经烧黑了。为什么检测不出来呢???
评价一下。。。。。
jesselai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2016-07-13
查看jesselai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-26 16:43
相间电阻才有3欧
应该是相间短路了吧
可是是什么造成相间短路的呢,
这个就不懂了,还请楼下的高手指点指点
楼主留言:
相间短路??
怎样算是相间短路。我怀疑也是相间短路。但是不知道怎么判断。
jesselai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2016-07-13
查看jesselai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-28 08:57
跟着楼主一起温习了一下,