我有一台4KW的电机,7.6A的额定电流。在电柜里有断路器和热继电器进行保护。
突然有这么的一天,电机一上电断路器马上跳了(跳闸的时候断路器内部有光亮),热继电器没有动作。试了几次都是这样。
测量情况:电机绝缘>100M欧姆,相间电阻为3欧姆。
请问各位大虾》》》问题出在哪里?怎么检测?
我已经将电机拆开。线圈已经烧黑了。为什么检测不出来呢???
评价一下。。。。。
南湖电子
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 133 点
下载积分: 636 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2013-08-27
最后登录: 2017-05-07
查看南湖电子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 11:14
有可能是设备匹配问题,小马拉大车。也有可能是接触器触头缺相,希望可以帮到你,谢谢。