137775420
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2010-09-24
最后登录: 2023-03-11
查看137775420的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-26 16:07
我有一台4KW的电机,7.6A的额定电流。在电柜里有断路器和热继电器进行保护。
突然有这么的一天,电机一上电断路器马上跳了(跳闸的时候断路器内部有光亮),热继电器没有动作。试了几次都是这样。
测量情况:电机绝缘>100M欧姆,相间电阻为3欧姆。
请问各位大虾》》》问题出在哪里?怎么检测?
我已经将电机拆开。线圈已经烧黑了。为什么检测不出来呢???
评价一下。。。。。
云舒云卷
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-08-09
最后登录: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-26 16:27
我遇到过相似的,是接触器与热继电器问题,你选的应该有问题
云舒云卷
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-08-09
最后登录: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-26 16:28
还有就是你启动的按钮,接线可能把公共线接错了,我上次就是的