我有一台4KW的电机,7.6A的额定电流。在电柜里有断路器和热继电器进行保护。
突然有这么的一天,电机一上电断路器马上跳了(跳闸的时候断路器内部有光亮),热继电器没有动作。试了几次都是这样。
测量情况:电机绝缘>100M欧姆,相间电阻为3欧姆。
请问各位大虾》》》问题出在哪里?怎么检测?
我已经将电机拆开。线圈已经烧黑了。为什么检测不出来呢???
评价一下。。。。。
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-27
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-26 17:47
热继电器保护都有个时间问题,
断路器有速断保护,所以有些时候,电机一上电断路器马上跳了,热继电器没有动作。通常情况下可判断电机已经烧毁。
电机烧毁有不同相间损坏,同相匝间损坏和对地绝缘损坏。
楼主留言:
是的 对于热继电器和断路器的问题,我认同您的观点。。
对于热继电器和断路器的的选型。绝对没有问题!!
你知道怎么算是相间短路吗
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(137775420)
  • 吉圆电气 QQ751673698
    sanlihu
    吉圆
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1197 个
    工控威望: 1742 点
    下载积分: 7562 分
    在线时间: 578(小时)
    注册时间: 2012-08-31
    最后登录: 2024-12-27
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-08-27 11:09
    电机绝缘>100M欧姆,相间电阻为3欧姆
    这本身就说明了呀。实际中要求电机绕组对地绝缘不小于0.2M,相间绝缘不小于0.2M。越大越好。
    你都只有3欧姆了,肯定相间已短路了,通三相电时会有很大电流,空开肯定跳。
    同相匝间轻微短路电机可轻负荷运行,断路器不会跳。
    吉圆电气 QQ751673698