我有一台4KW的电机,7.6A的额定电流。在电柜里有断路器和热继电器进行保护。
突然有这么的一天,电机一上电断路器马上跳了(跳闸的时候断路器内部有光亮),热继电器没有动作。试了几次都是这样。
测量情况:电机绝缘>100M欧姆,相间电阻为3欧姆。
请问各位大虾》》》问题出在哪里?怎么检测?
我已经将电机拆开。线圈已经烧黑了。为什么检测不出来呢???
评价一下。。。。。
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 09:22
引用
引用楼主137775420于2013-08-26 16:07发表的 我的电机烧了。。。。 :
4KW的电机,普遍是8.8A的额定电流;相间的绝缘电阻越大越好;一般条件下500-1000k欧姆可以了;3欧姆属于短路了;同样道理;对地电阻越大越好;一般在300k欧姆可以了;这是实际得知的;当然最好无穷大最好;还有每一相线圈的电阻一般不能相差0.5欧姆;否则可能是匝间短路;仅供参考;