137775420
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2010-09-24
最后登录: 2023-03-11
查看137775420的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-26 16:07
我有一台4KW的电机,7.6A的额定电流。在电柜里有断路器和热继电器进行保护。
突然有这么的一天,电机一上电断路器马上跳了(跳闸的时候断路器内部有光亮),热继电器没有动作。试了几次都是这样。
测量情况:电机绝缘>100M欧姆,相间电阻为3欧姆。
请问各位大虾》》》问题出在哪里?怎么检测?
我已经将电机拆开。线圈已经烧黑了。为什么检测不出来呢???
评价一下。。。。。
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15556 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2024-10-29
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-28 09:01
匝间短路,你用什么表测的,摇不出来??
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案  
为客户定制化二次开发,支持导图、扫码、仿真功能比宝元、新代、华中、广数强大!!
联系 13929989382 贺涵琛