zhaibo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 164 点
下载积分: 540 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-07-29
最后登录: 2021-06-11
查看zhaibo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-26 13:39
       我使用维纶的人机控制2个fx1n,plc使用485bd的通讯模块做连接,连接方式是这样的,从连接人机的那个接头拖出来一个485模块,和一个直接插在编程口的接头,结果只有直接插在编程口的那个能够使用人机控制,安装485模块的那个plc控制不了,求大神指点
liuwanhong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 218 点
下载积分: 588 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2019-02-22
查看liuwanhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-26 16:36
三菱的编程口是422的编程口,所以你要选择相同的通讯模式
重庆自动化设计18716380185 群:328649838