        手上一个项目,用的是300的PLC,现要将一个500分辨率的增量型编码器接在PLC上,直接将编码器的A相接在PLC的输入点上,用程序读编码器的脉冲的方法来定位的话可行吗?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-26 11:53
可以。只是你在选择300PLC时需要确认具体型号。比如;cpu314c-2。其中CPU314C-2最多可以连接4路24V增量式、源型编码器。