用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
请教一下编码器的问题
上一主题
下一主题
282095488
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
167 点
下载积分:
2070 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2012-10-13
最后登录:
2021-01-19
查看282095488的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-26 10:53
全看
|
小
中
大
手上一个项目,用的是300的PLC,现要将一个500分辨率的增量型编码器接在PLC上,直接将编码器的A相接在PLC的输入点上,用程序读编码器的脉冲的方法来定位的话可行吗?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-10-31
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-26 11:53
全看
|
小
中
大
可以。只是你在选择300PLC时需要确认具体型号。比如;cpu314c-2。其中CPU314C-2最多可以连接4路24V增量式、源型编码器。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
请教一下编码器的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问