手上一个项目,用的是300的PLC,现要将一个500分辨率的增量型编码器接在PLC上,直接将编码器的A相接在PLC的输入点上,用程序读编码器的脉冲的方法来定位的话可行吗?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-26 11:53
全看
|
小
中
大
可以。只是你在选择300PLC时需要确认具体型号。比如;cpu314c-2。其中CPU314C-2最多可以连接4路24V增量式、源型编码器。