282095488
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2070 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-10-13
最后登录: 2021-01-19
查看282095488的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-26 10:53
        手上一个项目,用的是300的PLC,现要将一个500分辨率的增量型编码器接在PLC上,直接将编码器的A相接在PLC的输入点上,用程序读编码器的脉冲的方法来定位的话可行吗?
282095488
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2070 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-10-13
最后登录: 2021-01-19
查看282095488的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-26 13:41
引用
引用第1楼wwcwwc于2013-08-26 11:53发表的  :
可以。只是你在选择300PLC时需要确认具体型号。比如;cpu314c-2。其中CPU314C-2最多可以连接4路24V增量式、源型编码器。

        直接用S_CU和S_CD计数器块可以读到编码器的每一个脉冲吗?