菜鸟想学习了
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 140 点
下载积分: 871 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-08-23
最后登录: 2013-09-29
查看菜鸟想学习了的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-25 03:39

PLC里的BUSY信号是怎么一回事呀?是PLC内部发出的吗??那为什么会分配输入点??
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-08-20
最后登录: 2017-03-17
查看仇士中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-25 10:13
注释说了,是1#轴的BUSY信号。1#轴的状态映射到PLC的X4C,来反映1#轴当前是BUSY还是READY。1#轴必须处于READY状态时,才能对它发出运行指令,否则定位模块就会报错。