S7-300 315-2DP经常死机问题
上一主题
下一主题
佘顺红
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
225 点
下载积分:
1301 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2013-03-21
最后登录:
2024-08-19
查看佘顺红的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-24 08:39
全看
|
小
中
大
在同一程序段中调用
A I0.0
S Q0.0
A I0.0
R Q0.0
实际的程序不是这样的,结果与上面的程序一样。但是实测R Q0.0有效
但是315-DP经常死机,会不会与它有关
这段程序在执行中很少会执行的到,
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-24 09:32
全看
|
小
中
大
在线监控,看诊断信息。
楼主你到底想测试什么?看你的程序的意思Q0.0无效的概率要比有效的大。如果要使Q0.0有效只能是当按钮(开关)在触发上面的I0.0后马上断开,使复位条件得不得满足。至于cpu死机与这个程序无关!