各位大侠!有做过三菱FX和电阻测试仪通讯的吗??发个样列来看看,小弟感激不尽!!通讯接口是232
[ 此帖被376775387在2012-03-19 00:12重新编辑 ]
一直在学习
376775387
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2011-12-06
最后登录: 2024-08-07
查看376775387的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-19 08:03
没人理我,就自己顶下,各位大侠帮帮忙啊!!
一直在学习
376775387
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2011-12-06
最后登录: 2024-08-07
查看376775387的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-19 08:27
电阻测试仪操作手册上写的是:RS232C接口:使用三线简易型串行接口。兼容SCPI指令集,ASCII码传输,完成所有仪器功能。
一直在学习
376775387
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2011-12-06
最后登录: 2024-08-07
查看376775387的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-19 09:26
昨天调了一晚上,没弄出来,各位大侠指导下啊
一直在学习
376775387
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2011-12-06
最后登录: 2024-08-07
查看376775387的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-19 09:58
可我需要把测量值发到PLC
一直在学习
376775387
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2011-12-06
最后登录: 2024-08-07
查看376775387的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-19 12:56
大家帮帮忙啊!!!特急!!设备明天就要出货了。
一直在学习
376775387
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2011-12-06
最后登录: 2024-08-07
查看376775387的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-20 08:25
昨天调试了一下午,终于调好了,原来是受PLC以前的设置影响,清除PLC内存后在重新设置就OK了,谢谢各位的指教!!