楼主  发表于: 2012-03-18 22:57
三菱变频器原来是接 三相 380V 电源 现在改接单相220V电源 电机是三相 380V 星型接法 现在改为三角形接法接变频器用。这样可以吗?(电机不带负载,拿来做实验用的)
fuyuesong123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 214 个
工控威望: 371 点
下载积分: 882 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2009-05-07
最后登录: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-15 20:14
不行除非你先把变频器缺相保护给去掉,过载保护给去掉!!