三菱变频器原来是接 三相 380V 电源 现在改接单相220V电源 电机是三相 380V 星型接法 现在改为三角形接法接变频器用。这样可以吗?(电机不带负载,拿来做实验用的)
lsw669007
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 335 点
下载积分: 663 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2006-08-19
最后登录: 2025-01-18
查看lsw669007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-25 17:46
会欠压报警,可用一个380V/220V的单相变压器将220V升到380V用,变压器功率视电机功率定