550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-10-11
查看550374389的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-18 22:57
三菱变频器原来是接 三相 380V 电源 现在改接单相220V电源 电机是三相 380V 星型接法 现在改为三角形接法接变频器用。这样可以吗?(电机不带负载,拿来做实验用的)
lijinhuaok
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 220 点
下载积分: 839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-19 19:02
变频器380V改接220V电源,变频器不工作.
lijinhuaok
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 220 点
下载积分: 839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-19 19:10
有单相220V输入.输出三相200V.380V变频器.