liuliangdt
liuliangdt
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 681 点
下载积分: 66146 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2010-09-05
最后登录: 2024-10-29
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-23 00:40
关于接地,小弟越来越接得是个严肃的问题。一般接地可分为工作接地和保护接地,我记得电工书上都是这么写的。这个一般也只是针对我们的供电电力系统来说。我们一般的控制系统接地也差不多是:开关电源的接地柱接地、PLC的接地柱接地、其它有接地柱标志的端子接地。可是小弟现在工作的厂里接地有点逆天了。除了有接地柱标志的端子要接地外,开关电源的负端(0V)也接地。开关电源和PLC24V输出电源负端就地算了,可是模拟量负端(0V)也一起接地。这就实在是少见了,以前从来没见过那个厂做的东西模拟量负端(0V)也接地的。这样也并不是说系统不能正常运行,但我总感觉怪怪的,认为大地有可能有干扰串进模拟信号里。于是,我就和设计者讨论了一下。我认为大地只是一个参考零点,并不代表大地没有干扰。其实设计者可能也觉得大地就一定没干扰,他跟我说西门子公司做事很严谨,他们提供的参考电路图直流电源负端(0V)也接接地了。这个我也想过,但我记得好像西门子电源负端接地是分了两种情况的。想不起来是什么情况了。我只是一个普普通通的操作工,我的知识也解释不了这个情况。大家怎么认为呢?另外,这个厂是做煤矿设备。煤矿设备用电应该是一类电用户,也就是设备主电路电源是没有直接电气连接接地的。这个是叫IT供电系统吧?记不清楚了。
liujunbo111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2183 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2011-07-23
最后登录: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-23 08:17
是这么接地的,欧洲人想法严谨,但是遇到一些传感器或者点击漏电,那么就狠狠烧东西了,我到碰到过!呵呵