sinblei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-04-20
最后登录: 2024-08-09
查看sinblei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-22 09:43
各位高手:
本人初入PLC,现有一个流量计需通过RS232与三菱FX1N通讯读取流量。请高手帮我做一个流量读取通讯梯型图。万份感谢!流量计参数如下:

FS4001传感器通讯方式为RS232,
波特率:38400,数据位:8,停止位1,校验位/流控位:无。

1.进入流量连续输出模式方法:
a)通过RS232向传感器送0x9d(并取得反回信号0x9d);
b)通过RS232向传感器送0x56(并取得反回信号0x56);
c)传感器送进入流量连续输出模式,并返回字符串:
 IN CUSTOMER MODE......\n\r
然后RS232将每隔200ms输出一组数据:
F= ffffffff\n;\n
F= ffffffff    瞬时流量 相当于fffff.fff (毫升/分)。
注意:"="后面有一个空格。

2.自动校零
a)通过RS232向传感器送0x9d(并取得反回信号0x9d);
b)通过RS232向传感器送0xEE(并取得反回信号0xEE);
c)通过RS232向传感器送0x55(并取得反回信号0x55);
d)传感器将执行自动校零操作(执行时间小于10ms),并且不会反回任何信息。

注:PLC通讯模块为:FX1N-232-BD

sanyueliuxue
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1348 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2011-07-03
最后登录: 2016-04-25
查看sanyueliuxue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-29 12:59
你买模块的时候那个里面不是样例程序么,应该是用RS指令指定接收发送缓存区,然后就是发送啊。