各位高手:
本人初入PLC,现有一个流量计需通过RS232与三菱FX1N通讯读取流量。请高手帮我做一个流量读取通讯梯型图。万份感谢!流量计参数如下:

FS4001传感器通讯方式为RS232,
波特率:38400,数据位:8,停止位1,校验位/流控位:无。

1.进入流量连续输出模式方法:
a)通过RS232向传感器送0x9d(并取得反回信号0x9d);
b)通过RS232向传感器送0x56(并取得反回信号0x56);
c)传感器送进入流量连续输出模式,并返回字符串:
 IN CUSTOMER MODE......\n\r
然后RS232将每隔200ms输出一组数据:
F= ffffffff\n;\n
F= ffffffff    瞬时流量 相当于fffff.fff (毫升/分)。
注意:"="后面有一个空格。

2.自动校零
a)通过RS232向传感器送0x9d(并取得反回信号0x9d);
b)通过RS232向传感器送0xEE(并取得反回信号0xEE);
c)通过RS232向传感器送0x55(并取得反回信号0x55);
d)传感器将执行自动校零操作(执行时间小于10ms),并且不会反回任何信息。

注:PLC通讯模块为:FX1N-232-BD

niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-12
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-02 16:26
对于连续发送设置,你直接连电脑串口,用串口调试助手修改就可以了。对于PLC读取数据,就是无协议的接收数据,这个卡伊参考手册,很简单