遇到这种问题 真心想把PLC砸了
上一主题
下一主题
二的n次方
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
163 点
下载积分:
2226 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2013-06-28
最后登录:
2013-10-09
查看二的n次方的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-21 21:46
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
D210 乘以 Z2 为什么不等于对应的数值
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5213 个
工控威望:
7437 点
下载积分:
159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-28
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-21 23:39
全看
|
小
中
大
1,DMUL运算结果放入64位寄存器中,你用D500Z3的方式是把它当做32位寄存器使用,当乘运算的结果在32位以内时,不会出错,即使这样会造成寄存器重叠占用;
2,该运算在M21为ON且Z2小于10时才会执行,从监控结果来看最后一次运行时D210为-30,不是显示的-7;
3,如楼上,虽然你的结果D502为-30,D503为-1,但把它两个看成32位寄存器,[D503 D502]的结果仍为-30;
4,PLC执行结果不会有问题,问题出在你的程序逻辑上,把PLC砸烂也解决不了这问题。
楼主留言:
D210为什么会上下两个值不一致呢
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
遇到这种问题 真心想把PLC砸了
http://www.ymmfa.com