D210 乘以 Z2 为什么不等于对应的数值
分享
xjjfs
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
140 个
工控威望:
221 点
下载积分:
843 分
在线时间: 121(小时)
注册时间:
2010-07-15
最后登录:
2024-05-11
查看xjjfs的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-22 12:29
全看
|
小
中
大
你只要记住 乘法用32位乘32位得数为64位就行了,即D100 (100-101)X D102 (102-103)=D104 (104-107)
分享
xjjfs
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
140 个
工控威望:
221 点
下载积分:
843 分
在线时间: 121(小时)
注册时间:
2010-07-15
最后登录:
2024-05-11
查看xjjfs的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-08-22 15:56
全看
|
小
中
大
DMUL运算结果放入64位寄存器中,不然会出错。 应该是运算结果会占用64位。即上面的D104-D107不能再用了。