lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 3252 点
下载积分: 12436 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2012-10-21
最后登录: 2024-11-18
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-21 17:22
公司有台设备,总开关是三相四线制,有一天出现了问题,测L1和N之间是几十伏,L2、L3与N之间都是接近400伏。以后确定是L1出现断路状态,那么为什么其余两相会是这个电压呢?
说明一下,当时测的是开关的下测,并且断开了输出负载。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 19:08
看你这现象不应该是L1断路,倒是像N断路啊。
签名无效了,麻雀不见了!