比如说,冷冻水出水泵变频器的控制策略是靠压差,这时候,我能否加上一个温差的辅助控制,意思就是说通过这两个参数实现对同一台变频器的调节。。这个做法能否实现?
beichen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2017-09-14
查看beichen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 16:00
当然可以,这就是所谓的PID串级控制。外环是压差,内环是温度。
楼主留言:
再追问一下,请问大神,如果想用西门子s7-300型PLC,该如何实现?我只知道有个FB41,但是那个好像只能有一个量的输入
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7  技术交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/