用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
关于能否用温差和压差两个参数控制同一台变频器
上一主题
下一主题
大头葱
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
144 点
下载积分:
582 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2013-05-14
最后登录:
2013-09-11
查看大头葱的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-21 15:03
全看
|
小
中
大
比如说,冷冻水出水泵变频器的控制策略是靠压差,这时候,我能否加上一个温差的辅助控制,意思就是说通过这两个参数实现对同一台变频器的调节。。这个做法能否实现?
分享
beichen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
979 点
下载积分:
1681 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2013-06-21
最后登录:
2017-09-14
查看beichen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-21 16:00
全看
|
小
中
大
当然可以,这就是所谓的PID串级控制。外环是压差,内环是温度。
楼主留言:
再追问一下,请问大神,如果想用西门子s7-300型PLC,该如何实现?我只知道有个FB41,但是那个好像只能有一个量的输入
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7 技术交流群:229195162
0510-85166823 bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
关于能否用温差和压差两个参数控制同一台变频器
http://www.ymmfa.com