西门子300PLCQ5.0坏了,现在又个空余的Q8.3 如何从软件里更改,我知道可以从每个块里找到这个点,然后一个一个修改成Q8.3,有没有快捷的方法,一次性把所有有关Q5.0的点修改成Q8.3.。 谢谢各位帮忙!
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-18
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-21 13:10
全看
|
小
中
大
菜单中ReWire功能。
Old Address中填入Q5.0,New Address中填入Q8.3.
如果有建立符号表的话,那么直接在符号表内将符号对应的Q5.0更改为Q8.3即可,如果没有建立符号表,那么依据上述方法使用Rewrie功能即可。
Good Luck~
楼主留言:
谢谢你啊,可是我用的是中文版的,这个Rewire 在哪个地方找啊,是在站点下的菜单,还是S7程序下的菜单?