hucaishu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 261 点
下载积分: 25061 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2013-07-18
最后登录: 2024-08-30
查看hucaishu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-21 11:59
              
  三菱FX2N  PLC             小弟需设计一台5米长的烘道防掉纸的程,在入口有一电眼X1检测进入5米长的烘道的纸张有无,而在5米后的出口也用一电眼X2检测,,如果X1检测有纸进而在X2没有检测到纸出的话,就输出报警信号,该怎样写这段程序!!!!
  

lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-31 15:26
不知你的速度最高是多少。还有纸张大小是多少。可以这样想从X1到X2的时间可以根据速度算出来,然后稍延长一些。如果时间到了以后X2还没有检测到。那就判定纸张掉了。