zhaibo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 164 点
下载积分: 540 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-07-29
最后登录: 2021-06-11
查看zhaibo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-21 09:54
      大家好:
          我打算使用2个fx1n的plc使用485bd的模块建立主从站,然后主站的plc与维纶mt6070ih人机界面通讯。但是设置好主从站之后
      主站和从站plc的IO是怎么分布在程序中的,是像加扩展IO那样顺序累加IO吗?还是其他的;看到485bd模块的资料上说可以后100个
      m和10个d之间相互通讯,m和d的范围是什么?另外他们怎么实现互相通讯,求指教。最后在人机界面中使用辅助点和地址有什注意
      点吗?

                                  
                                 请各位大侠指教
    
                                      先拜谢
                                          
kerwin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 131 点
下载积分: 522 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2013-07-22
最后登录: 2020-06-01
查看kerwin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 10:26
我也想知道L02主从站如何通信