sofarzhu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 138 点
下载积分: 666 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2013-08-15
最后登录: 2013-11-18
查看sofarzhu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-20 23:40
图片:

学习三菱PLC2个星期了,很多问题还很小白,请各位高手嘴下留情哈!
按照编程试题编的PLC程序:控制如下
按下启动按钮,电机正转2S,停1S,然后反转2S,停1S,如此循环5次,电机停转。
我编好了之后进行了仿真,貌似可以,但是请各位高手看看有没有瑕疵或是值得
修改的地方,谢谢了

杨粟宇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 277 点
下载积分: 694 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2007-08-21
最后登录: 2024-01-07
查看杨粟宇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 12:07
你这个程序有问题的,首先C没有在停止的时候清零,会造成第二次启动的时候立即停止。其次你用来给C做计数的信号不对,即使你上电第一次启动,在第五次循环的时候正转刚起,电机都还没转,就停止了,更不用说反转了。如6楼所说用Y1,如果还是上升沿,那么也会产生第五次循环时正转后不反转的现象。
上面说的很对,应该用Y2的下降沿,C要有复位