有一个系统。PLC和变频器控制一台电机有一天系统坏了   修好后运行。电机反了。把电机风叶打开用手挵风叶使它正转。以后每次都要这样。我想是不是变频器上这根方向控制线坏了
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 22:56
干了十年电工,唯一遇到过一次,隔离开关缺相,电机是中间环节自动启动自动停止的。只有一个接触器直接启动,操作工反映有时候正转有时候反转,但是到现场看到都是正转的,一个星期后才发现隔离开关缺相,居然运行了一个星期,真他妈神了。