曾文庆3
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4203 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2013-07-17
最后登录: 2015-09-15
查看曾文庆3的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-20 19:50
有一个系统。PLC和变频器控制一台电机有一天系统坏了   修好后运行。电机反了。把电机风叶打开用手挵风叶使它正转。以后每次都要这样。我想是不是变频器上这根方向控制线坏了
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 4989 分
在线时间: 332(小时)
注册时间: 2011-04-10
最后登录: 2024-11-17
查看gaorenyisi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-20 23:32
电机肯定有一相没通电或损坏,另外两相通电当给它外力就可以运行了(正反转都可以的)。缺两相给它外力也是不能运行的。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)