曾文庆3
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4203 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2013-07-17
最后登录: 2015-09-15
查看曾文庆3的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-20 19:26
我有一个系统  变频器控制一台电机变频器输入单相220V 电机是三相1点5千瓦  有一天电机烧了。电机上的接法是三角形  厂方的解注是前面是220V要提高电机的转速是接三角形  我请大伙讨论一下!!!!!!
thcgw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 208 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-02-20
最后登录: 2018-02-05
查看thcgw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-24 08:43
引用
引用楼主曾文庆3于2013-08-20 19:26发表的 三角接法 :
我有一个系统  变频器控制一台电机变频器输入单相220V 电机是三相1点5千瓦  有一天电机烧了。电机上的接法是三角形  厂方的解注是前面是220V要提高电机的转速是接三角形  我请大伙讨论一下!!!!!!

1.5KW的电机标注接法是Y    380V 。   厂方的解注应该是:变频器输入220V,输出是三相220V,如果接成Y电机功率约0.3KW,要提高电机的转矩是接三角形,方能达到额定功率。