赵工电修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 206 点
下载积分: 13309 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2011-08-20
最后登录: 2022-09-01
查看赵工电修的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-18 17:43
我今年刚进一化纤纺织公司做电工,有一个问题请教工控高手,公司里有三台20立方的空压机,前任电工用压力变送器带SR93 PID调节器用PID输出的一路4-20ma模拟量控制三台变频器自动运行(各个变频器的电流输入端是串联关系),现在增加了一台20立方的空压机,也要PID控制变频器运行,问一个PID调节器能带动吗,如果接上去会怎样。
[ 此帖被赵工电修在2012-03-19 17:08重新编辑 ]
赵工电修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 206 点
下载积分: 13309 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2011-08-20
最后登录: 2022-09-01
查看赵工电修的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-19 17:06
就是各个变频器的电流输入端是串联关系。好像严格的应该用电流分配器的。
赵工电修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 206 点
下载积分: 13309 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2011-08-20
最后登录: 2022-09-01
查看赵工电修的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-19 17:10
我记得电流或电压模拟量输出是有阻抗要求的。
赵工电修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 206 点
下载积分: 13309 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2011-08-20
最后登录: 2022-09-01
查看赵工电修的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-19 19:10
谢谢jxh668的回贴,不知怎样调节PID,调那些参数。
附件: SR90中文使用说明书.part1.rar (1465 K) 下载次数:7
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: SR90中文使用说明书.part2.rar (1377 K) 下载次数:7
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错