现在我们做了一台设备进线电源三相AC380V,然后经过变压器到AC220V,一些电气元件都是AC220V,DC24V,现在设备要按照日本的要求去做,能有什么好的方法改电路么?日本的工业用电是AC200V,60HZ



   整天就是改这个改那个的,之前不规划好,这就是领导,艹
gkrjy_ygc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-05-07
最后登录: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-20 10:23
引用
引用第1楼gaokunjian于2013-08-20 10:14发表的  :
加变压器 110V-->220V

变压器不行!
gkrjy_ygc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-05-07
最后登录: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-20 13:38
引用
引用第5楼liu1980于2013-08-20 12:46发表的  :
进线电源改接三相AC200V,拆了原来控制电源的AC380V转AC220V变压器,接动力线的AC200V过来就得了,再经开关电源变为DC24V给控制线路使用。


   但是有的电气元件规定了电压220V-230V,标的并不是200V-240V,这样一来会不会不稳定!?

   在日本,地区不同,频率也不一样,有50HZ,也有60HZ的。。。。

    已经解决,谢谢大家~~