楼主  发表于: 2013-08-20 10:10

现在我们做了一台设备进线电源三相AC380V,然后经过变压器到AC220V,一些电气元件都是AC220V,DC24V,现在设备要按照日本的要求去做,能有什么好的方法改电路么?日本的工业用电是AC200V,60HZ



   整天就是改这个改那个的,之前不规划好,这就是领导,艹
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 985(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2024-10-21
查看liu1980的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-20 12:46
进线电源改接三相AC200V,拆了原来控制电源的AC380V转AC220V变压器,接动力线的AC200V过来就得了,再经开关电源变为DC24V给控制线路使用。
本帖最近评分记录: