xiaoshuaige
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 140 点
下载积分: 514 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2013-07-04
最后登录: 2015-08-05
查看xiaoshuaige的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-19 15:53
现在需要从JE系列伺服上集电极开路输出脉冲以便高速计数,查JE系列的技术手册,发现集电极开路输出脉冲是接OP口,但手册又说,OP口是每一圈的零点输出脉冲,请问这是不是转一圈输出一个脉冲的意思呢?有什么办法可以实现转一圈输出13万个脉冲呢?
xiaoshuaige
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 140 点
下载积分: 514 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2013-07-04
最后登录: 2015-08-05
查看xiaoshuaige的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-22 17:05
引用
引用第1楼长沙林工于2013-08-22 14:37发表的  :
MR-JE-A伺服放大器技术资料集3-54页,用光耦连接放大器OP-LG端子,外加DC5-24V电源,再与PLC的高速计数器输入端相连,可读出电机的脉冲。上图没有成功,自己去看。

谢谢解答!
3-54的接线我看到了,我比较疑惑的是3-29 (3)输出信号里说OP(CN1-33)是编码器的零点信号以集电极开路输出方式输出。不知道这个零点信号是不是转一圈输出一个呢?
转一圈输出13万个脉冲只是随便举个例子,转一圈输出100个脉冲或者1000个脉冲也是一样的,主要是监控伺服旋转的位置。转一圈输出一个脉冲的话精度太低。