楼主  发表于: 2013-08-19 12:17
老师们好小弟现有一台欧瑞F2000-P的变频器和一块YTZ-150的远传压力表,是用来做消防恒压供水的,接线如下:表的红线接变频器的10V,绿线接AN1,黄线接GNG。现在表不起作用,频率到设置的下限就停不网上涨频率,参数按照说明书设的。请老师们帮帮小弟看看是不是线接错了还是参数设的不对啊,参数应该怎么设啊需要设那几个参数啊?小弟谢谢你们了
小磊
kxyhm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 195 点
下载积分: 642 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2008-01-06
最后登录: 2018-07-18
查看kxyhm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-20 10:55
很明显 是变频器检测到压力已到达设定值,两个原因  要么没设压力   要么远传表线接反了
kxyhm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 195 点
下载积分: 642 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2008-01-06
最后登录: 2018-07-18
查看kxyhm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-20 10:57
一般红线10V  黄线AI1 另一条线GND    要是遇到你的情况(变频不启动 或在下线运行)  则把电源与地 更换一下  即可