PLC发出脉冲后  如何利用伺服电机编码器反馈回来的脉冲 监视伺服所移动的位置距离
崇拜高手
jzzjzq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2025-01-18
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-19 20:14
很多伺服驱动上面有回馈的脉冲信号,可以设定齿轮比例,再用PLC的高速计数就可以了。
三菱的记得是有直接读取当前位置的指令。
楼主留言:
有点明了    非常感谢