楼主  发表于: 2013-08-19 11:54
PLC发出脉冲后  如何利用伺服电机编码器反馈回来的脉冲 监视伺服所移动的位置距离
崇拜高手
老鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1528 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2012-04-28
最后登录: 2024-05-09
查看老鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-15 15:24
把伺服电机上的编码器的A+/A-,B+/B-,外接出来 然后直接接到两组光偶上(抗干扰)同时把A-  B-接在0V上就可以形成单独的A B信号 就可以直接接到高速计数器上面