PLC发出脉冲后 如何利用伺服电机编码器反馈回来的脉冲 监视伺服所移动的位置距离
崇拜高手
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
623 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-19 16:52
全看
|
小
中
大
可以用一高速计数模块来接收伺服控制器给出的编码器的脉冲。然后乘以一个系数就可以变成伺服移动的位置了。
楼主留言:
真诚感谢!
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
623 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-08-19 17:14
全看
|
小
中
大
自带的是不行的。因为所见伺服控制器编码器的输出不是AB的信号。
楼主留言:
还需要另加一个编码器??