plsy 这样的指令
上一主题
下一主题
qsyz
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
208 点
下载积分:
2276 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2007-08-26
最后登录:
2024-10-19
查看qsyz的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-18 14:29
全看
|
小
中
大
我第一次用三菱是plc,手上现在没有硬件测试,问一下大家plsy 这样的指令比如
X0---------------【PLSY K1000 K0 Y0】
X0接通后Y0会一直输出如果这是X0断开了是不是Y0也会一直输出, 我只是想知道是不是这样的指令给一个短信号就可以了, 不用X0一直接通
分享
zhangli019
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
588 个
工控威望:
2465 点
下载积分:
1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2011-02-18
最后登录:
2024-01-27
查看zhangli019的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-23 11:15
全看
|
小
中
大
PLSY 指令的第一个参数是输出脉冲的频率,第二个参数K0是表示一直有脉冲输出即无限,如果第二个参数不为0,就是指输出脉冲数,比如K20000是指输出20K个脉冲,第四个参数是脉冲输出的输出点,Y0,Y1,请参考手册,输出频率请不要超出脉冲输出的极限频率,也不要超出电机的响应频率。
前面的LD X0是PLSY执行的条件,满足X0=1就执行输出,如果不满足,就没有输出了