用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱FX-3U的modbus通讯指令ADPRW问题
上一主题
下一主题
独语-谢啦
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
153 点
下载积分:
1346 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2012-07-04
最后登录:
2024-12-25
查看独语-谢啦的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-19 09:50
全看
|
小
中
大
[ADPRW HOA H6 HOA10F K1 D4500]中的H0A10F是什么意思啊?
分享
e_newboy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
169 个
工控威望:
268 点
下载积分:
297 分
在线时间: 154(小时)
注册时间:
2009-04-20
最后登录:
2024-12-04
查看e_newboy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-19 12:28
全看
|
小
中
大
你给的指令有误
正确的指令如下
[ADPRW H0A H6 H0A10F K1 D4500]
这指令是把D4500的值写到从站地址为0A的保持寄存器441231(H0A10F=41231)中
本人长期兼职承接电气自动化项目:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。
3.服务周到、价格实惠,期待与你的合作,联系电话/微信:15875502770