各位大哥,小弟新手,在测试一段程序时出现了麻烦,具体  情况如下:


图中有两个“运行running”为什么前边的“运行running”一直是通的,本来常闭应该变成断开的啊,上边的图片是扫描一次,扫描下一次的图片如下:


搞不清原因,因为前边的常闭“运行running”没有断开,导致程序出现震荡!
guijilee
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 623 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2012-11-28
最后登录: 2014-01-13
查看guijilee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-18 22:52
后边两个set线圈输出,会不会是主要原因,本来扫描第一次前边的常闭“运行running”是通的,当扫描第二次时不应该是断开了吗????
guijilee
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 623 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2012-11-28
最后登录: 2014-01-13
查看guijilee的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-28 21:54
谢谢各位,我是在测试一个FB块,把里边参数用输入I与输出Q代表块里边参数,才导致这样,应该是S不能用于I0.0